EXe box

Spurt 13:33 - 9.1.2002 av Mathias Syversen|Siste svar 14:06 - 9.1.2002 av Forumleder

Mathias Syversen

Er det lov å sette inn et Exd rele inn i hvilken som helst exe koblings box i sone 2,så lenge det er god plass i den.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 14:06 - 9.1.2002
Det er ikke tillatt til å ettermontere ekstra utstyr inne i en Exe boks eller en annen ex boks, selv om boksen står i sone 2. Enkelte tilfeller kan bokser være sertifisert for å inneholde mer utstyr enn hva boksen er levert med, men da skal dette være definert i sertifikatet til boksen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.