Exe skap

Spurt 7:37 - 25.9.2013 av Frode|Siste svar 12:33 - 8.11.2013 av Henning Staff

Frode

Må alle komponenter i et Ex e Skap være Ex sertefiserte?
Selv om EX e skapet har sertefikat på dette? Er det noe unntak?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Eric

Postet 20:02 - 25.9.2013
Er det nå eg skal være ekkel å si at nei det trenger det ikke så lenge skapet står i sikkert område? ;) Men antar at skapet står i farlig område og då er det krav til IP-grad og at alle komponenter er Ex-merket. Hadde det vært en Ex de sammenstilling så hadde det vært enklere for då kan du plassere en del ikke-sertifisert utstyr i Ex d-kammeret på sammenstillingen.

Henning Staff

Postet 9:58 - 2.10.2013
Det grunnleggende kravet til Exe beskyttelsen er at den ikke skal inneholde gnistgivende komponenter eller varme overflater. Kort og godt betyr det at det ikke skal være eller kunne oppstå noen tennkilder i en Exe kapsling.
Dermed må alt som puttes inn i et Exe skap enten må være helt fritt for tennkilder (Noe som er lite sannsynlig på ""vanlig"" elektrisk utstyr.), eller ha en tilleggsbeskyttelse som fjerner tennkilden, altså Ex sertifisert utstyr.

Passivt utstyr (enkle apparater) er et lite unntak der ""vanlig"" elektrisk utstyr uten sertifikat kan plasseres i et Exe skap. Dette må da beskyttet av en Exi krets, og det skal merkes tydelig slik at alle kan se at dette utstyret er Ex beskyttet gjennom bruk av Exi beskyttelsesmetoden.

Når det gjelder sertifikatet på Exe skapet er det viktig å merke seg hvilke begrensninger som gjelder. Det er ikke slik som mange tror at fordi skapet er sertifisert så kan man putte hva man ønsker inn i det. Les dokumentasjonen nøye!

kenneth

Postet 8:25 - 30.10.2013
Hei,
Liten oppfølging på dette...
Om man har et exe skap og monterer inn noen ""exe/exd"" bryter, noe ""ia"" utstyr, og noen passive komponenter med ""exi"" beskyttelse osv
Er det da behov for å gjøre en tilleggs sertifisering, eller er det godt nok med å dokumentere sammenstillingen men underliggende sertifikater, datablader og tegninger etc?

Skal benyttes i sone 1!

Henning Staff

Postet 12:33 - 8.11.2013
For å svare litt enkelt så har du som bruker kun lov til å følge montasjeanvisningen som følger utstyret.

Dersom du har et eksisterende Exe skap som er sertifisert har du kun lov til å montere inn tilleggsutstyr som produsenten har spesifisert, og som dermed er inkludert i sertifiseringsprosessen. All annen modifisering medfører at utstyret må resertifiseres av en anerkjent prøveinstutisjon, uavhengig av om du monterer inn Ex utstyr eller ikke.

Merk også at brytere til skapmontasje ofte bare har et komponentsertifikat (Sertifikatnummer slutter med en U), og disse er dermed ikke fullt ut sertifisert. Et slikt sertifikat gjør bare prosessen med å gi skapet en full sertifisering enklere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.