EXem

Spurt 17:35 - 25.2.2002 av Roald Dalberg|Siste svar 9:56 - 26.2.2002 av Forumleder

Roald Dalberg

Hvilken type beskyttelse består en EXem solenoid av, og hvilken konsekvenser kan det ha å bruke den i en EXi krets.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:56 - 26.2.2002
En Exem magnetventil har en innstøpt spole og tennsikre termineringer. Denne ventilen kan ikke benyttes i en egensikker krets, da denne ventilen trenger mer effekt enn det en egensikker barriere kan levere ut.