EXi

Spurt 8:34 - 24.4.2006 av Per Hansen|Siste svar 9:28 - 24.4.2006 av Forumleder

Per Hansen

Kan en montere EXi-b utstyr i sone 2? Gassen er en II A gass
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:28 - 24.4.2006
I sone 0 kan det kun brukes Ex ia utstyr
I sone 1 Kan det brukes Ex ia eller Ex ib utstyr
Både i sone 0, 1 og 2 må være tilpasset gassgruppen som finnes i området.
Ref. NEK 420 EN IEC 60079-14 pkt 5 for landanlegg.
Ref. NEK IEC 61892-7 pkt. 6 for Offshoreanlegg.