Spurt 9:51 - 6.10.2013 av Lars|Siste svar 11:41 - 7.10.2013 av Henning Staff

Lars

Er det mulig å plassere Exi utstyr (i dette tilfelle kongsberg PT) i sone 2, uten å benytte barriere eller galvanisk skille. Kun koble det rett fra IO, og uten IS merking.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 11:41 - 7.10.2013
Det frister å svare enkelt og greit NEI, men er du sikker på at IO-modulene ikke har innebygde barrierer?
Ettersom det her er snakk om sone 2 kan det også være at man har benyttet ExnL beskyttelsesmetoden (som nå er erstattet av Exic), og tidligere var det ikke samme krav til slike kretser, og merkingen av dem, som for Exi kretser.