Exi beregninger

Spurt 8:30 - 29.7.2020 av Pål Midtbøen|Siste svar 9:35 - 29.7.2020 av Sverre Isaksen

Pål Midtbøen

Hei.

Galvaninsk skille har følgende data: Uo 26V, Io 91mA Po 0,588W

Transmitter: Ui 30V, Ii 50mA, Pi 1,5W

Er det mulig å begrense strøm vhj av mostand på 520ohm?

Transmitter operer fra 9..32V, så det er godt innenfor.

Mvh

Pål M

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 9:35 - 29.7.2020
Instructor contact card

Hei

Nei, dette er sikkerhetsverdier på sertifisert utstyr, så her må du nok se etter et alternativt galvanisk skille.