Har en leverandør som vil levere EXi utstyr i NIS sløyfe (sikkert område). Synest dette er et dårlig/uryddig design. Finnes det noen begrensninger for dette, og hvor er dette eventuelt nedfelt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 7:05 - 2.3.2004
Det finnes så vidt meg bekjent ingen normer som sier at det ikke er tillatt og bruke Exi sløyfer i ikke eksplosjonsfarlig område. Om det er praktisk er en annen sak, siden sløyfene da bør vedlikeholdes som Exi sløyfer samt beregnes og dokumenteres deretter. Dessuten kan begrensningen i energi i en slik sløyfe skape problemer for det utstyret som skal oppereres.
Dersom hele sløyfa befinner seg i ikke eksplosjonsfarlig område ser jeg ingen grunn til å bruke beskyttelse arten Exi, eller noen andre for densaks skyld.

John Inge Norland

Postet 10:13 - 2.3.2004
Det er kun feltinstrumentet (og ikke sløyfen) som har Ex klasse, og det er koblet direkte til 24V forsyning uten noen form for barriere/galvanisk skille. Dette medfører at vi ikke har noen begrensninger i energi ut til instrumentet.
Det jeg er ute etter er å prøve å få et rent design, enten med en egensikker sløyfe (selv om dette er ""unødvendig"") eller med en standard sløyfe med standard uklassifisert feltutstyr. Ønsker ingen mix av Exi utstyr og standard sløyfe.
Spørsmålet er om det er noen standard som sier noe om bruk av Exi utstyr i sløyfer uten noen form for spenningsbegrensning vha barriere/galvanisk skille?

Forumleder

Postet 14:01 - 3.3.2004
Som sagt i forrige svar så er det ikke noe ""forbud"" mot å bruke Ex utstyr i ikke eksplosjonsfarlig område.
For å slippe å vedlikeholde utstyret som Ex utstyr kan alternativet være og fjerne Ex merkeskiltet eller merkingen.
Funksjonelt er det ikke noe forskjell på Ex og ikke Ex utstyr.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.