Exi kalkulasjoner L/R verdi

Spurt 8:01 - 17.1.2022 av MHA|Siste svar 13:20 - 17.1.2022 av Sverre Isaksen

MHA

Ved beregning av L/R verdi for en kabel i Exi kalkulasjoner.

Skal kabelens R verdi multiplieres med 2?

L/R = L/(R*2)

Jeg er ikke helt sikker på om begge kabelens ledere skal tas i betrakning?

Er det forskjell på om L/R verdien beregnes utifra om det er likestrøm kontra vekselstrøm som går i lederene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:20 - 17.1.2022
Instructor contact card

Dette er formelen for å regne ut Lc/Rc forholdet til en kabel, Ref. IEC 60079-25:2020 Annex D:

Lc/Rc = 8eR+(64e²R²-72U²?eL)½ H/?

4,5U²?

Normalt så finner man kabelens L/R forhold oppgitt i datablad fra kabelleverandør. L/R forholdet kan kun brukes som alternativ dersom Li på alle tilkoblede instrumenter er under 1% av Lo, Co må fortsatt tas hensyn til. Det må også være oppgitt Lo/Ro verdi for barrieren.