Hei,
Har funnet en del Exi komponenter (trykk transmitter) som er laget for IS-krets men har ikke forankoblet barriere.
Denne er heller ikke installert i klassifisert område, altså sikker sone.
Er dette innafor?
Mener å huske at alt Ex-utstyr, selv om det er installert i sikker sone, skal behandles som om det var plassert i sone.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei OES
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
Kan man bruke Ex-utstyr i klassifisert ikke-eksplosjonsfarlige områder?
Ja visst, dette er innafor. Dette er ikke i strid med standarden eller lovgivningen. Imidlertid, Ex-merkingen bør fjernes slik at ikke (Ex-)utstyret feilaktig tas i bruk i Ex-sone ved en senere anledning.
Alternativt kan man legge utstyret inn i vedlikeholdsdatabasen for Ex-utstyr og gjøre de nødvendige bemerkninger her om at det ikke er korrekt vedlikeholdt som Ex-utstyr, og dermed ikke automatisk kvalifiserer til å tas i bruk i en Ex-sone.