Exi LED

Spurt 13:07 - 6.7.2006 av Tim|Siste svar 7:54 - 7.8.2006 av Forumleder

Tim

Hei

Skal indikere et Running signal i EX-sone igjennom en IS-barriere. Her skal jeg bruke en LED, og da er jeg usikker på om denne må være sertifisert Exia. Vet at det mange som bruker helt vanlige LED`er til dette formålet. Er dette i ren uvitenhet eller er det lov? Kan en LED gå som Simple Apparatus? En sertifisert Exi LED koster 290 Kr, mens en LED som er helt lik uten EX-sertifikat koster kr 26,90. Dette er mye penger særlig når hele kontrollboksen koster kr. 237...

mvh
Tim
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:54 - 7.8.2006
Lysdioder erdet vi kaller ekle halvleder komponenter, og blir som oftest klassifisert som passive komponenter og trenger følgelig ikke sertifisering.
Kretsen må dokumenteres og det må utføres en temperaturverifisering av komponenten etter T4 reglen. Nek 420 IEC 60079-14 pkt 12.2.5.1

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.