Exi nipler???

Spurt 6:21 - 14.12.2005 av B.Flesland|Siste svar 7:50 - 22.12.2005 av Forumleder

B.Flesland

Ved montering av Exi røkmelder i sone 1 og 2, kreves det da Ex godkjente kabelnipler på melderen for å opprettholde Ex sertifisering av melder?
Skal nippelen ha Ex merking av noe slag?
Eller er det godt nok med industri nippel?
Ønsker svar og da med henvisning til gjeldende regelverk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:50 - 22.12.2005
Exi kabelnipler er passive komponenter og krever derfor ikke sertifisering.
NEK 420 IEC 60079-14 pkt12.2.6