Exi, separering av jordingssystemer

Spurt 9:45 - 25.6.2020 av Einar|Siste svar 9:07 - 26.6.2020 av Sverre Isaksen

Einar

Hei,

Hvor i NEK 420 (EN 60079-14) finner jeg krav til separering PE og egensikker jord, dersom man benytter en barriere med galvansisk skille (ikke zenerbarriere) spenning under 50V. Kabler som benyttes inneholder skjerm. Ser det står krav om jording av ledene skjermer (16.2.2.3) og jording av armering (16.2.2.4). Det er veldig fornuftig å separere de forskjellige jordingssystemene med hensyn på potensialheving, men står det noe i normen om dette? Et anlegg jeg har vært på er det kun benyttet PE jord.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 9:07 - 26.6.2020
Instructor contact card

Hei,

kabelen skal være av en type som er isolasjonstestet med 500 VAC/ 700 VDC mellom skjerm og armering (IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2.1

For offshore er det i IEC 61892-6:2019 pt. 14.8.1 krav om minst 50 mm isolasjon (lengde) mellom armering og skjerm.

Jording av egensikre kretser er beskrevet i IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.3

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.