Exi sløyfe til Exd klassifisert instrument

Spurt 8:35 - 4.3.2005 av Roy Endre V|Siste svar 9:26 - 7.3.2005 av Forumleder

Roy Endre V

Har ein nivåbryter (LS) som har Exd klassifisering. Har fått bekreftett fra leverandør at instrumentet er ""simple apparatus"". Er det noko i vegen for å sette inn barriere og gjere sløyfa egensikker ?.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:26 - 7.3.2005
I utgangspunktet er det ikke noe problem med dette, så lenge utstyret holder IPgraden for området og minimum IP20 for Exi utstyr, og at det er merket med ""inneholder egensikre kretser""
I tillegg må utstyret temperaturverifiseres ihht. T4 reglen. Mer om dette finner du i NEK 420 IEC 60079-14 pkt 12.2.5.1