EXi utstyr

Spurt 7:50 - 24.1.2002 av Stig B|Siste svar 7:18 - 25.1.2002 av forumleder

Stig B

Kan en bruke vanlig kabel (grå kabel)uten barriere på EXi utstyr som er plassert i uklassifisert område?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

forumleder

Postet 7:18 - 25.1.2002
Da må du enten ""omklassifisere"" Exi utstyret, dvs. ta av merkeskiltet på utstyret, da behøver du ingen barriere på utstyret. Eller så må du ha en forankoplet barriere som passer til utstyret, selv om utstyret står i uklassifisert område og merke kabelen, at den inneholder egensikre signaler. Dette kan gjøres ved bruk av merkeskilt, lyseblå krympestrømpe, lyseblå nipler osv.