Hei,
Er på EXi innspeksjon og kom over noen Non-ex kabinett som var plassert i sone 1. Det som er inne i kabinnet er noen I/O moduler, en RCU, Rekkeklemmer, en heater og en power supply. Det er montert barrierer forann I/O modulene og RCUen. Alt er merket med EX grad som tilsier at det kan stå i sonen. Men kan dette utstyres stå inne i ett kabinett(plassert i sone 1) som ikke er EX-sertifisert, men har rett IP-grad?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
NEK EN IEC 60079-14:2014 punkt 16.5 tar for seg koblingsbokser for beskyttelsestypen Ex 'i'.
16.5.1; andre avsnitt: Alternative fremgangsmåter for montering benyttes dersom de har samme integritet mot forstyrrelser og skade. Koblingsboksen som brukes skal være egnet for miljøet der den er installert, for eksempel er en kapsling på minst IP54 vanligvis ønskelig. Kabelinnføringenheter skal opprettholde IP-graden til kapslingen.
Jeg kan ikke se at det er et "skal"-krav at det skal brukes Ex 'e'-kapsling. I NEK 420-standarden kommenteres at Ex 'e'-kapsling vil tilfredsstille kravene. HilsenRune
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.