Exia IIB/IIC

Spurt 14:29 - 13.1.2004 av Knut Olaussen|Siste svar 7:26 - 15.1.2004 av Forumleder

Knut Olaussen

Hei
Vi skal montere en solenoid fra Lucifer, type 482870.01, Exia IIC T6.
Vi ønsker i denne sløyfen å benytte galvaniske skiller fra P&F, Lucifer anbefaler P&F type KFD2-SD-Ex 1.48, den er godkjent for Exia IIC. Men vi ønsker å benytte P&F KFD2-SD-Ex 1.36, denne er godkjent for Exia IIB.
Må vi følge IIC som solenoiden er merket eller kan vi velge et galvanisk skille merket IIB.
(Kravet på platformen er IIB)
Kapasitans og induktans er ikke et problem, men vi ble noe usikker da det i sertifikatet til solenoiden står max tillat spenning 26V/135mA, KFD2-SD-Ex 1.36 er merket Uo=25.9V Io=184mA.
Vi har hatt en ""sunn"" diskusjon rundt dette og vi vil gjerne vite hva som er korrekt.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 8:01 - 14.1.2004
Når det gjelder spørsmålet om IIB eller IIC er det ikke noe i veien for å bruke et skille eller barriere som er beregnet for gassgruppe IIB til feltutstyr beregnet for IIC så lenge den aktuelle gassen i omådet kun er IIA eller IIB.

Når det gjelder maksimal strom ut fra skillet er det derimot ikke lov til å ha høyere verdi på denne enn på feltutstyret

Uo < Ui
Io < Ii

Slik det ser ut for meg er Uo fra skillet 25.9 V og Ui på solenoiden 26 v
Dette er OK

Io fra skillet er 185mA og Ii på solenoiden er 135mA
Dette er ikke ok. Ved en feilsituasjon vil strømmen inn på feltutstyret bli mer enn 135mA og føre til at solenoiden blir varmere enn det den er klassifisert til.
Dette skillet kan IKKE brukes.

Knut Olaussen

Postet 10:30 - 14.1.2004
Jeg kan ikke tro at de oppgitte 184mA klarer å varme opp utstyret, barrieren har også oppgitt en strømbegrensning Ie=80mA og da vil jeg tro at en strøm høyere enn 80mA kun oppstår i det øyeblikk spenning settes på.
Men jeg tolker deg dit at regelen er Io skal være mindre enn de 135mA som er oppgitt på solenoiden, og Ie betyr mindre i denne sammenheng?

Forumleder

Postet 7:23 - 15.1.2004
I Ex sammenheng er det ikke spørsmål om hva vi tror er mulig (desverre :-)).
Utstyret er testet og sertifisert med gitte begrensninger og i dette tilfelle er begrensningen på solenoiden 135mA. Mer strøm en dette inn på solenoiden fører til at den ikke lenger er ""garantert"" Ex sikker.

Strøm og spenning ut fra barrieren skal være mindre enn det feltutstyret er sertifisert for.

Se også Exi kalkulator på Trainor sin hjemmeside under menyvalg ""nyttige verktøy

Forumleder

Postet 7:26 - 15.1.2004
Skal være ""Brukertips"" og ""Exi beregningsprogram

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.