EXia ustyr tilkoblet EXib PLS-modul

Spurt 12:50 - 6.5.2016 av Kristian|Siste svar 6:34 - 7.5.2016 av Henning Staff

Kristian

Jeg har et anlegg der kunden har kjøpt EXia sertifisert instrumentutstyr selv om selve anlegget kun trenger å være Sone 2. Kan jeg tilkoble dette til en Siemens EX PLS modul som er sertifisert for EXib kretser eller må det være EXia barriere pga. utstyrsmerkingen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 6:34 - 7.5.2016

Man kan gjerne blande Ex ia og Ex ib (og Ex ic også) men kretsen får da beskyttelse som den dårligste komponenten i kretsen.

Selv om feltinstrumentet er merket med Ex ia så vil det altså bli Ex ib klassifisert når man setter en Ex ib barriere foran.