Exic jording og barriere

Spurt 12:17 - 13.8.2014 av sve-ko|Siste svar 6:15 - 14.8.2014 av Forumleder

sve-ko

Hvordan skal feltkabler for Exic utstyr jordes i FTC? Skal screen til IE eller IS jord? Er det krav om barrierer for Exic looper i Sone 2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:15 - 14.8.2014
Ex ic er egensikker beskyttelse på samme måte som Ex ia og Ex ib, og skal jordes til IS jord på samme måte som de andre kretsene.
Og ja, av samme grunn skal også en Ex ic krets ha en barriere som begrenser energien ut til eksplosjonsfarlig område (som sone 2 også er).