Exm solenoid spole

Spurt 13:28 - 14.6.2013 av Alf Rolfsnes|Siste svar 6:43 - 20.6.2013 av Henning Staff

Alf Rolfsnes

Kan en bruke en Exm setrifisert spole i en IS krets?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 6:43 - 20.6.2013
Dersom kretsen skal defineres som en Ex i krets vil jeg i utgangspunktet si nei. Dersom man kjenner Ex i kravene i detalj, og gjør en grundig verifikasjon, kan det i noen tilfeller være mulig, men det er for omfattende til å gjennomgås her på forumet.

Dersom man har en Ex m sertifisert spole er denne allerde Ex beskyttet så da ser jeg ingen grunn til at denne skal mates gjennom en zenerbarriere eller et galvanisk skille. Det blir litt smør på flesk...