Hei

Visst du har en lykt som er merket EXna nl 2B T4.
Er denne godkjent i sone 1 også da?
Usikker på hva a står for.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:14 - 11.3.2014
Nei lykten er kun godkjent for sone 2.

Ex n normen består av flere forskjellige beskyttelsesmetoder beregnet for utstyr godkjent for bruk i sone 2. Både nA og nL er varianter av Ex n beskyttelsen, og Ex nA tilsvarer en forenklet utgave av Ex e beskyttelsen.