Hei!
Jeg har fått tilbud på ExnA endebrytere til en aktivertventil som skal stå i sone 2.
Normalt har vi Exi endebrytere, som kobles til Exi feltkasse og Exi krets.
Kan jeg koble ExnA endebryter inn i Exi feltkasse, hvor jeg har andre Exi signal eller må den skilles ut i egen feltkasse?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Ex nA er forenklet versjon av Ex e. Litt usikker på hva en "feltkasse" er.
Dersom dette for eksempel er en koblingsboks med rekkeklemmer (og signalet ditt skal inn på en rekkeklemme) må den være Ex e (eller Ex nA) godkjent. Er det annet enn rekkeklemmer som skal inn må boksen være godkjent for dette. (Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 15.2)
Om det skal blandes Ex e (eller nA) og Ex i signaler i samme koblingsboks må det være minimum 50 mm avstand mellom disse, og boksen må behandles som Ex e, og kan dermed ikke uten videre åpnes med spenning på (Se IEC 60079-17 for mer detaljer).
Se også IEC 60079-14:2013 pt. 16.5 for mer detaljer om koblingsbokser og pt. 16.5.4 for bokser med Ex i og Ex e sammen.
I dette tilfellet er feltkassen en koblingsboks i Exe utførelse, som inneholder kun Exi rekkeklemmer.
Om jeg har forstått det rett kan jeg bruke koblingsboksen, men må da ha en egen list for Exe (eller i dette tilfelle ExnA) signaler og med min avstand 50mm. Kan da heller ikke ha ExnA signal i samme multicore kabel som Exi siganlene, som går videre til krysskoblingskap. ExnA og Exi signalene må skilles i hver sine multicore kabler.