Hei

Jeg har en Siemens OLM som er sertifisert ExnA. Denne er montert i en Exeb IIC boks i sone2.

Er dette lov eller skal den monteres i en ExnA boks. Boksen er sertifisert for sone 1. Hva hvis sonekartet blir forandret om noen år?

Mvh

Thomas

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 22:30 - 18.5.2016

Ja det er lov å montere ExnA utstyr i en Exe koblingsboks.

Som du påpeker så er dette en utfordring dersom sonen endrer seg, men ved endring av soner til strengere krav skal man uansett gjøre en detaljert undersøkelse for å påse at slik oppdages og rettes opp. Det er derfor ikke krav til at man skal ta hensyn til denne utfordringen.