Feil montering

Spurt 8:45 - 25.2.2014 av Al|Siste svar 9:01 - 25.2.2014 av Forumleder

Al

Når EX sertifisert utstyr har blitt montert uten at monteringsveiledning har blitt fulgt (sensor har stått åpent eksponert mot omgivelsene).
3.parts selskap skal inn og gjøre IS beregninger og utstede sertifikater på sensorene, må da sensorene som har blitt montert feil byttes ut med nye og monteres riktig med beskyttelsekappe?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:01 - 25.2.2014
Slike produkt-/installasjons-spesifikke problemstillinger blir helt umulig å ta stilling til på forumet med den begrensede informasjon som her fremlegges.

På generelt grunnlag skal ALT Ex utstyr ALLTID monteres i henhold til montasjeanvisningen for at sertifikater/samsvarserklæringer skal være gyldige. Dette er også et av de grunnleggende kravene i installasjonsnormene som kreves for at man skal kunne erklære at installasjonsnormene er fulgt. Å kontrollere at dette er fulgt er en av hovedoppgavene til den innledende inspeksjonen.

Hvorvidt en feilmontering har påvirket sensorene og deres sikkerhetsnivå er umulig å si uten inngående kjennskap til utstyret og installasjonen/påvirkningen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.