Hei,
Vi skal installere et instrument i sone 1 som har flere digitale signaler og fiber for kommunikasjon.
Instrumentet er merket ex de (op is). Elektronikken er montert i ex d boksen, mens ledninger for signaler og patche kabel (fiber) går gjennom bushing til terminaler og ST konnektor i ex e boks.
Fra ex e boksen går fiberen i armerte kabler godkjent for farlig sone til sikker sone.
Tidligere har vi brukt fiber konvertere i sikker sone som er sertifiser Ex nA (op is) for å kommunisere med dette instrumentet. Kan de fjernes siden mottaker på andre siden (tilhørende apparat) står i sikker sone?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Mats,
som jeg forstår ut fra det du skriver sendes det egensikre optiske signalet "op is" fra instrumentet i sone 1 til sikker sone, at det sitter en barriere inne i "d" delen. Uten å ha sett dokumentasjonen for å bekrefte dette, antar jeg at du kan fjerne de tidligere brukte fiber konverterene i andre enden, så lenge det ikke sendes et signal fra denne siden ut til instrumentet.
Hei,
Atex sertifikatet er generell for d og e boksen på instrumentet:
II 2 G ex d... IIB +H2 T6 to T4
II 2 G ex d... IIB T6 to T4
II 2 G ex tD A21 IP6x T80C to 130C
Under type of protection:
When equipment with optical radiation are built within the enclosure, this equipment must comply with the applicable clauses of EN 60079-28:2007
Det er 2 fiber strenger, Rx og Tx. Siden fibermoduler vanligvis består av sender og mottaker sender vi jo signaler tilbake til felt.
Da ville jeg beholdt fiber konverterne, så du er sikker på at signalet tilbake også er "op is".
Da ville jeg beholdt fiber konverterne, så du er sikker på at signalet tilbake også er "op is".
Hei Sverre,
Jeg har nå klart å finne en SFP modul som monteres switch i sikker sone som er klassifisert som Klasse 1 i henhold til IEC 60825-1
Dette gjør da at IEC 60079-28 ikke gjelder, siden standarden nevner dette som unntak for standarden (punkt 3).
Men kan jeg da bruke denne SFP modulen mot et utstyr i sone en som er op is sertifisert?
Hei,
kan ikke se at dette er noe problem, sjekk bruksanvisningen for instrumentet for sikkerhets skyld.