Lurer på om det er noen krav til fiber i ex-område. Feks om den kan lage explosjonsfarlig gnist osv. eller om det er ok. Skal terminere i E-kapsling.
Noen sier at fiber kan være farlig og noen sier ikke. hva stemmer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 9:12 - 21.5.2007
Fiberoptiske signaler er vanligvis blitt betraktet som sikkert i Ex område, men det er ved forsøk vist at de i spesielle situasjoner er i stand til å antenne en gassblanding.
Jeg vil anbefale at du tar kontakt med produsenten av utstyret og med Nemko eller DNV for mer informasjon om dette.

Morten Eie

Postet 15:29 - 24.5.2007
Signalet må være max 35mW i styrke.

Livar Risa

Postet 20:51 - 2.7.2007
Det er en egen IEC-norm som omhandler dette: NEK IEC 60079-28

Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.