Deltar i et prosjekt hvor en underleverandør benytter Ex materiel i leveransen (bl.a nødstopp,lysbryter, junction box o.l, typisk Exde, Exe materiell).
Utstyret skal installeres på et landanlegg og er ikke i nærheten av ex soner. Vår kunde ønsker derfor ikke å benytte ex materiell på grunn av krav til vedlikehold.
Må en erstatte ex materiell med non-ex materiell, eller kan en fjerne atex merking på utstyr som har dette og dermed definere utsyret som non atex?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det er ikke direkte ulovlig å "nedklassifisere" ATEX utstyr, men det er heller ikke å anbefale dersom det kan oppstå fare for at utstyret senere oppfattes som sikkert å benytte i et Ex område. En slik nedklassifisering kan dermed ikke bare bestå av å fjerne ATEX merkingen, men må dokumenteres tilstrekkelig i en oversikt over hvilket utstyr som ikke er vedlikeholdt i henhold til utstyrets og normenes krav.
Det er i grunnen heller ikke krav til at ATEX utstyr skal vedlikeholdes som sådan dersom det ikke benyttes i et Ex område. Dersom hele anlegget er uten Ex soner så er det altså ingen grunn til å vedlikeholde Ex beskyttelsesmetoden. Dette bør også dokumenteres slik at utstyret ikke senere oppfattes som Ex godkjent uten at beskyttelsen sjekkes nøye.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.