Hei,
Vi har fått tilbakemelding om en Ex d lampe fra DTS (XSF400P-0D000) som lekker vann gjennom flammespalten. På grunn av dette har vi kikket nærmere på lampene og ser at flammespalten (to maskinerte flater som er boltet sammen) er malt og smurt inn med Never-Seez Normal fett. I henhold til 60079-1 5.1 skal ikke flammespalter males. Finnes det unntak til dette? Dimensjonene på spalten ser OK ut. Til info sier Ex-sertifikatet at lampen trykktestes med 9bar i minimum 10sek.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Marcus,
Du har rett i at 60079-1:2014 pt. 5.1 sier at flammespalter ikke skal males, leser du litt lenger ned i samme punkt står det at annen type belegg (coating material) kan godkjennes dersom det har blitt vist at materialet og påføringsprosedyre ikke påvirker flammespaltenes funksjon. Dette vil da være beskrevet i utstyrets dokumentasjon.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.