Hei
Jeg skal gjøre IS kalkulasjoner på kretser der jeg har flere feltinstrumenter koblet i parallell. Lurer da på hvordan jeg forholder meg til parametrene som skal sammenlignes med barrierens parametre.
Er det slik at jeg legger sammen Li og Ci for de instrumentene som er koblet i parallell og sjekker at disse verrdiene er mindre enn barrierens verdier? (Legger også til verdier for kabel).
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Ja, du har helt rett.Legg sammen alle induktanser og kapasitanser i kretsen, feltinstrumenter og kabler, og sjekk mot barrierens oppgitte verdier.
OBS. Vær også klar over regelen som blant annet sier at dersom man har feltinstrumenter med både en samlet induktans over 1% av Lo og samlet kapasitans over 1% av Co, så skal de tillatte verdiene for Lo og Co halveres før man kontrollerer mot kabelen.Les de fulle kravene for dette i IEC 60074-14:2013 pkt. 16.2.4.3 (NEK 420:2016)
Takk for hjelpen:)