Hei

Jeg skal gjøre IS kalkulasjoner på kretser der jeg har flere feltinstrumenter koblet i parallell. Lurer da på hvordan jeg forholder meg til parametrene som skal sammenlignes med barrierens parametre.

Er det slik at jeg legger sammen Li og Ci for de instrumentene som er koblet i parallell og sjekker at disse verrdiene er mindre enn barrierens verdier? (Legger også til verdier for kabel).

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Henning Staff

Postet 13:32 - 25.8.2016

Ja, du har helt rett.Legg sammen alle induktanser og kapasitanser i kretsen, feltinstrumenter og kabler, og sjekk mot barrierens oppgitte verdier.

OBS. Vær også klar over regelen som blant annet sier at dersom man har feltinstrumenter med både en samlet induktans over 1% av Lo og samlet kapasitans over 1% av Co, så skal de tillatte verdiene for Lo og Co halveres før man kontrollerer mot kabelen.Les de fulle kravene for dette i IEC 60074-14:2013 pkt. 16.2.4.3 (NEK 420:2016)

Steinar B

Postet 13:34 - 25.8.2016

Takk for hjelpen:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.