Er det mulig å blande Foundation Fieldbus (FISCO consept) i samme BFOU kabel som tradisjonell IS 4-20mA i og med at FISCO consept kan levere opp til 350mA?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Ja, sikkerhetsmessig så kan man gjøre dette.Selv om FISCO kan levere høyere strøm en det som er vanlig i "standard" Exi kretser, så er det allikevel snakk om energibegrensede kretser.
Om det er tilrådelig med tanke på støy på FISCO systemet er en annen ting. Det må du nesten sjekke opp nærmere med leverandøren av systemene du ønsker å kjøre samlet i samme kabel.