Standard motor i sikkert område, forsynt fra frekvensomformer. Ved gass-alarm ønsker kunden å isolere alle non-EX forbrukere i sikkert område.
Frekvensomformer har sikker stopp funksjon til SIL3 etter IEC61508.(nødstopp)
Kan denne nødstopp funksjonen regnes som tilstrekkelig sikring mot gnistdannelse, eller kreves en kontaktor i serie med frekvensomformer?
Hvilken standard er relevant?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Nei en nødstopp kan ikke brukes.
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/innretningsforskriften/III/10a/
Utstyr og sikkerhetssystemer som skal være i drift under unormale situasjoner der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekomme utenfor klassifiserte områder, skal oppfylle krav til minimum sone 2 eller være plassert i beskyttede rom. Øvrig ikke-kritisk utstyr som utgjør en tennkilde, skal kobles ut automatisk ved gassdeteksjon og med mulighet for manuell utkobling fra sentralt sted, i henhold til den innretningsspesifikke strategien for brann- og eksplosjonssikring.