Er det krav til EXd motor med termistor på frekvenstyrt motoranlegg i sone 1, eller får men exe motor med termistor som tidsfredstiller frekvenstyring i sone 1
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 7:01 - 24.4.2013
Ja det finnes Ex e motorer for frekvensomformerdrift som da kan benyttes i sone 1. Både installasjonsnormen offshore og for landanlegg beskriver kravet til frekvensomformerdrift på Ex e motorer, som er at motoren og frevensomformeren må være typeprøvet sammen som en enhet.

Bare å ta kontakt med Ex motor leverandørene så kan de sikkert hjelpe deg.