Frekvens styrte motorer i ex område

Spurt 12:50 - 16.5.2017 av Espen Vatnedal|Siste svar 5:43 - 18.5.2017 av Henning Staff

Espen Vatnedal

Er det et krav at motorer i ex områder har eget merkeskilt for Hz omformer drift? Når trådte så dette i kraft?

Eller er det tilstrekkelig med termistor?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 5:43 - 18.5.2017

Nei det er ikke alltid slik at motoren er merket med tillatt frekvensomformerdrift, men generelt sett skal det foreligge dokumentasjon på at samkjøringsprøve er gjennomført, og i denne dokumentasjonen vil det være oppgitt hvilke restriksjoner som gjelder.

Termistor godkjennes som beskyttelse på enkelte beskyttelsestyper, men også en slik beskyttelse skal være testet og dokumentert. Merk også at overvåkningsreleet som kobler ut motoren ved for høy temperatur anses som tilknyttet apparat og må derfor være ATEX godkjent.

Se for øvrig krav til installasjon av motorer i IEC/EN 60079-14 pkt. 11 i NEK 420A:2016

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.