Er det et krav at motorer i ex områder har eget merkeskilt for Hz omformer drift? Når trådte så dette i kraft?
Eller er det tilstrekkelig med termistor?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Nei det er ikke alltid slik at motoren er merket med tillatt frekvensomformerdrift, men generelt sett skal det foreligge dokumentasjon på at samkjøringsprøve er gjennomført, og i denne dokumentasjonen vil det være oppgitt hvilke restriksjoner som gjelder.
Termistor godkjennes som beskyttelse på enkelte beskyttelsestyper, men også en slik beskyttelse skal være testet og dokumentert. Merk også at overvåkningsreleet som kobler ut motoren ved for høy temperatur anses som tilknyttet apparat og må derfor være ATEX godkjent.
Se for øvrig krav til installasjon av motorer i IEC/EN 60079-14 pkt. 11 i NEK 420A:2016