Hei,

Har fått en litt spesiell henvendelse. En sensor er sertifisert som Ex eb mb hvor elektronikkmodulen er Ex m som er installert inni en Ex e kapsling. Grunnet "svak" IP grad på denne Ex e boksen har det vært forespurt om man kan fylle denne Ex e kapslingen med en ikke-ledende silikonolje for å forhindre vanninntrengning grunnet periodevis nedsenkning (turret på FPSO). Det er ikke snakk om å resertifisere denne sensoren for å få med oljefylling (Ex o), men om det er mulig å fylle silikonolje i en Ex e kapsling uten å måtte resertifisere enheten? Jeg har vært tydelig på at dette ikke er tillatt men ønsker gjerne en bekreftelse og evt. henvisning til normreferanser om det eksisterer.

Mvh,

Eric

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 9:50 - 12.6.2020
Instructor contact card

Hei,

det er mulig dette vil fungere, men kapslingen må sertifiseres med olje i så fall.

Du kan jo referere til IEC 60079-14:2013 pt. 15.2 "...Unless otherwise specified in the certificate: - Only Ex e terminals shall be included in the terminal box enclosure;..."

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.