Hei,
Har fått en litt spesiell henvendelse. En sensor er sertifisert som Ex eb mb hvor elektronikkmodulen er Ex m som er installert inni en Ex e kapsling. Grunnet "svak" IP grad på denne Ex e boksen har det vært forespurt om man kan fylle denne Ex e kapslingen med en ikke-ledende silikonolje for å forhindre vanninntrengning grunnet periodevis nedsenkning (turret på FPSO). Det er ikke snakk om å resertifisere denne sensoren for å få med oljefylling (Ex o), men om det er mulig å fylle silikonolje i en Ex e kapsling uten å måtte resertifisere enheten? Jeg har vært tydelig på at dette ikke er tillatt men ønsker gjerne en bekreftelse og evt. henvisning til normreferanser om det eksisterer.
Mvh,
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
Nei, man kan ikke fylle en Ex e kapsling med silikonolje.
Ref. EN IEC 60079-14:2014 pt. 15.2
"...Unless otherwise specified in the certificate: -only Ex "e" terminals shall be included in the terminal box enclosure - no other components are allowed -only one conductor per one connection point is allowed"