Galvaniske skiller Ex ia og Ex na nC i sone 2

Spurt 8:52 - 26.1.2022 av Terje|Siste svar 14:14 - 8.2.2022 av Sverre Isaksen

Terje

Hei.

Område er sone 2.

Galvaniske skiller mot felt er Ex ia for digitale og analoge signaler.

Sikker side (relekontakter) er merket Ex na og Ex nC (Ex ec)

Power supply er også merket Ex na og Ex nC

Cat 3 sertifikater er merket med "X", må bl.a. ha minst IP54 kapsling, omgivelsestemp må ikke overstiges, utstyr som tilkobles må være godkjent for sone 2.

Men er dette alle krav ?

Må en Ex e kapsling med PS og galvaiske siller "typegodkjennes" på noen måte ?

Andre steder på denne siten er PS, galvaniske skiller, releer osv montert i Ex d kapsling med tilkobling via Ex e klemmer i Ex e kapsling.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (5)

Karl Magne Pettersen

Forumleder
Postet 14:42 - 31.1.2022
Instructor contact card

Nei, Exe kasplinger er godkjent installert i sone1. Det er ikke ytterligere krav til kaspingen. Det er barrieren som er godkjent for at utstyret kan installeres i sone1 eller sone0. Det ok å installere i en Exe kapsling. Selve barrieren står installert i sikkert område og har ikke noe krav til Ex bortsett fra hva den er godkjent å ha tilkoblet på sekundærsiden. Dette står å lese i leverandørdata.

Eric

Postet 11:20 - 1.2.2022

Hei

Jeg tolker spørsmålet til Terje litt annerledes. Jeg tolker det som at Terje lurer på om man kan installere de galvaniske skillene i en Ex e kapsling i sone 2. Og de galvaniske skillene har X betingelser, blant annet at kapslingen de galvaniske skillene skal monteres i (for sone 2) må være minimum IP54 (som er minstekravet for Ex e).

Alle Specific Condition of Use for Ex-utstyr (eller komponenter) må følges om de er relevante for det du skal bruke utstyret/komponenten til.

Galvaniske skiller som har sone 2 sertifikat kan stå i en Ex e kapsling, men kapslingsprodusenten (eller sertifiseringsintans) må teste det (typisk varmgang) før det blir godkjent. Noen kapslingsprodusenter har kapslinger som allerede er sone 2 godkjent med en definert liste av sone 2 skiller, strømforsyinger ++

Mvh,

Eric

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:28 - 8.2.2022
Instructor contact card

Helt enig Eric, takk for innspill.

Terje

Postet 13:03 - 8.2.2022

Hei.

Det er riktig problemstilling, takk for svar.

mvh Terje

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:14 - 8.2.2022
Instructor contact card

Bare hyggelig :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.