gass klasse IIB+H2 vs IIC

Spurt 7:19 - 25.6.2024 av Tore Fjeldstad|Siste svar 12:14 - 26.8.2024 av Sverre Isaksen

Tore Fjeldstad

Er utstyr merket med gass klasse IIB+H2 tilsvarende beskyttet som gass klasse IIC? Evt. hva er forskjellen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:14 - 26.8.2024
Instructor contact card

Merkingen IIB+H2 betyr at utstyret er testet og godkjent for alle IIA og IIB gasser + Hydrogen som er en IIC gass, så dermed ikke for eksempel Acetylen, Er det merket med IIC er det godkjent for alle gassgrupper.