Gjenbruk av blå og grå kabler offshore

Spurt 16:43 - 11.2.2014 av Jostein|Siste svar 21:16 - 19.2.2014 av Forumleder

Jostein

Ifbm modifikasjonsprosjekt offshore gjenbrukes det en del kabler, både blå(IS) og grå(NON-IS). Nå blir i mange tilfeller grå kabler brukt til IS-signaler, da merket med blå strømpe i begge ender, og evt ved gjennomføringer i vegg/dørk o.l. Blå kabler blir brukt motsatt, til NON-IS signaler og merket med grå strømpe.

Selv om jeg synes det er synd at vi bryter med den gode metoden for å skille IS og NON-IS er det forsåvidt greit med grå kabler som blir brukt til IS-signaler. Her er vi alltid nøye på at det ikke egensikre kretser og at vi må ta hensyn til dette ift åpning i felt etc, slik at her tar man i hvertfall ingen sjanser.

Derfor synes jeg det er verre når de blå blir brukt til NON-IS, det vil jo være større fare for at folk ser mer ukritisk på åpning i felt , feilsøking på utstyr uten gassmåler etc, selv om det ikke er egensikre kretser.

Det jeg i bunn og grunn lurer på, er om det finnes noen regler rundt dette, og om det i hele tatt er tillatt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 21:16 - 19.2.2014
Kravet om at man skal benytte blå kabler til IS kretser er jo som kjent frafalt, men det er fremdeles krav både offshore og på land, at dersom det finnes både IS og NON-IS kretser i installasjonen skal IS kretsene merkes tydelig slik at forveksling ikke forekommer.
Blå strømpe på grå kabel er nå anerkjent som en måte å merke IS kretser på.

Når det gjelder bruk av ""blåkabel"" til NON-IS signaler så sier ikke offshorenormen noe om dette pr dags dato, men installasjonsnormen 60079-14 for landanlegg, som er av noe nyere dato, sier klart i pkt. 12.2.2.6 at dersom man har benyttet blå kabel til IS kretser skal slike kabler ikke benyttes til andre kretser, men denne normen gjelder ikke offhore.

Nå er det slik at det er eier av anlegget som er ansvarlig for sikkerheten. Om det er greit å benytte kablene slik du fremlegger saken vil være en vurdering som eier av anlegget må stå inne for.
Jeg deler din bekymring, men ekstra opplæring der alle blir gjort tydelig klar over problemstillingen om at det er fargen på krympestrømpene og ikke kabelens farge som gjelder kan være en løsning. Faremomentene du påpeker må uansett tas på alvor, og tiltak iverksettes for å unngå farer ved denne praksisen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.