Hei

Jeg har noen temperatur element som har for liten diameter til M20 gland som står i E-del som jeg skal inn i.

Lurer på om det er lov å sette på krymp med lim slik at jeg øker kabelenes diameter der hvor jeg går igjennom gland?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Henning

Postet 7:44 - 18.5.2015
Utstyret er godkjent for sone 1.

II 2(1)G Ex de [ia Ga] IIB T4 Gb

Forumleder

Postet 8:32 - 18.5.2015
Det er vanskelig å ""bevise"" om dette er lov eller ikke da det er en problemstilling som ikke normene beskriver. Kanskje med rette da det ikke akkurat er en fagmessig korrekt utførelse.

Jeg vil påstå at det ikke er en akseptabel løsning. Det som er det store problemet er at man ikke kan si at en kabelnippel er testet og godkjent for en slik løsning. En kabelnippel er godkjent for kabelstørrelser fra/til en viss diameter, og justering av kabelens diameter med en krympestømpe kan vanskelig sies å være innenfor hva produsenten har spesifisert som godkjent bruk av nippelen.

En bedre løsning er å benytte reduksjonsnipler når nippel som står i utstyret ikke passer.

Espen

Postet 7:52 - 29.5.2015
Hei

I EN 60079-14(2014) punkt 10.2 Selection of cable glands.
Står dette:
The use of sealing tape, heat shrink tube or other materials is not permitted to make the cable fit to the cable gland.

Så da vil det hvert fall ikke bli lov i nærmeste fremtid (fant det ikke i ""gamle"" 60079-14).

MVH Espen

Henning Staff

Postet 7:38 - 1.6.2015
Hei

I EN 60079-14(2014) punkt 10.2 Selection of cable glands.
Står dette:
The use of sealing tape, heat shrink tube or other materials is not permitted to make the cable fit to the cable gland.

Så da vil det hvert fall ikke bli lov i nærmeste fremtid (fant det ikke i ""gamle"" 60079-14).

MVH Espen

Det har du helt rett i. Dette er en problemstilling som tidligere normer ikke har omtalt, men som nå er kommet med i siste utgave. Dette var et tillegg jeg ikke hadde fått med meg. Takk for innspill!

PS. EN 60079-14:2014 er siste utgave av installasjonsnormen, som kom i fjor, men som ennå ikke er fullt ut implementert i Norge. Den vil komme i norsk utgave i nye NEK420 som er planlagt utgitt i desember 2015.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.