Gnistfanger på dieselmotorer

Spurt 15:37 - 21.6.2004 av Roald Sjursen|Siste svar 9:47 - 23.6.2004 av Forumleder

Roald Sjursen

Hvilke krav er det til gnistfanger på dieselmotorer på norsk sokkel?

Er det sertifikatkrav og hvilke Ex-klasse er da aktuelt?

Vedlikehold av gnistfangere. Hvor er eventuelle krav hjemlet?

Kjenner til FEB §808.7.18.6.b

Mvh Roald
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:47 - 23.6.2004
Når det gjelder krav til en dieselmotor for bruk i Ex området i dag så er det Fusex forskriften som gjelder både på land og offshore. Denne forskriften refererer til en normen EN 1834-1 som forteller hvordan denne motoren skal konstrueres.

Videre er det i Norsok standarden en norm som heter Z 015 som omhandler mudlertidig utstyr. denne sier noe om forbrenningsmotorer i pkt 4.3.1.

Videre gjør vi oppmerksom på at for offshore innstallasjoner i Ex område er det normen NEK IEC 61892-7 som er gjeldende.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.