Hva er krav til temperatur beskyttelse for heater i Ex sone?
Installert heater 50kW i sone 2, heateren er merket Ex de IIC T1 - T6.Ex sertifikatet slår fast at overflatetemperatur ikke må overskride den spesifikke temperatur klasse, som i vårt tilfelle er T3, men det står ikke hvordan overflate temperaturen skal holdes under 200 grader. Det står at design av sikkerhets utstyr må være testet for funksjon og pålitelighet iht relevant regelverk.
Er det krav til hard wiret TSHH tripp?Eller holder det med en temperaturføler til kontroll systemet og tripp dersom føler overstiger setpunkt, i vårt tilfelle er setpunkt for tripp satt til 115 grader.
Vår bekymring er at veskens kokepunkt er lavere enn 100 grader (kondensat), kan ikke se at det er mulig å oppnå 115 grader i vesken, vesken vil koke av og fordampe. Heateren vil bli varmere.
mvh Knut
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det er vanskelig å svare konkret på hvordan kravene til bruk av dette utstyret er uten å ha sett utstyr og dokumentasjon.Her mener jeg at den som er ansvarlig for design av anlegget må gjøre de nødvendige vurderinger, og at verken vi på Trainor eller andre på forumet kan gi noe fullgodt svar.
Når det gjelder kravene til sikkerhetssystemet så mener jeg at man må følge kravene i NORSOK S-001 pkt. 9.Allikevel er det nok en gang den som er ansvarlig for designet som må gjøre de nødvendige vurderinger.