Hurtigkobling på instrumenter

Spurt 11:50 - 31.3.2005 av Geir Sanden|Siste svar 10:44 - 1.4.2005 av Forumleder

Geir Sanden

Hei.
Vi skal montere hurtigkoblinger(LEMO-koblinger)på instrumentene våre som det går Exi signaler til. Dette fordi de skal ofte ut til kalibrering (Fiskalmåling).
Er det noe krav til utførelse av disse koblingene??
Tenker på om det må være skrutilkoblinger eller bare en knapp for å løse den ut osv...??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:44 - 1.4.2005
Det er ikke noen spesielle krav til slike plugger så lenge det kun er en krets i hver plugg. Selvfølgelig gjelder minsteavstander mellom ledere og mellom ledere og jordet metall, men det er normalt ikke noe problem.
Mer om dette kan du lese i EN 50020 Konstruksjonskrav for egensikkert utstyr.