Hva er definert som egnede termineringer mtp. ubrukte ledere i feltutstyr?

Spurt 11:27 - 17.9.2024 av Eric Nilsen|Siste svar 15:15 - 22.9.2024 av Sverre Isaksen

Eric Nilsen

Hei

Det har tidligere blitt spurt om tilsvarende i forumet (her og her) uten at det har kommet noe konkret svar. Har en feltkabel som skal termineres i et Ex e kammer (det er ikke noen form for egensikre kretser), men det er ikke flere ledige klemmer for å terminere ubrukte ledere. Siden tape ikke kan brukes til dette formålet, hva menes egentlig med endeavslutninger som er egnet for aktuell beskyttelsestype per NEK 420A:2016 / 60079-14 kapittel 9.6.3? Kan man bruke en helt vanlig ikke-Ex klemme/isolasjonshylse, feks skruhylse eller WAGO terminal? Kan man bruke krympestrømpe?

Mvh

Eric

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:15 - 22.9.2024
Instructor contact card

I NEK EN IEC 60079-14: 2014 står det i 15.2 under "Ex e" at det kun skal være "Ex e" termineringer i "Ex e" kapslinger (Hvis ikke annet er spesifisert i sertifikatet), du får og tak i Wago klemmer som er "Ex e" godkjent (221 - serien)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.