Hva gjelder? Do not Open eller Exia

Spurt 13:41 - 2.1.2017 av Remi|Siste svar 13:14 - 8.1.2017 av Remi

Remi

Har noen ABB transmittere som er merket på lokk til koblingshus med teksten " Do not open in Hazardious areas" selv om de går på en egensikker krets og er Exia. Hva er det som gjelder, Ex klassifikasjonen eller merkingen på lokket?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Henning Staff

Postet 8:44 - 6.1.2017

Det er litt vanskelig å svare 100% sikkert når jeg ikke har informasjon om nøyaktig hvilket utstyr det er snakk om, men generelt vil jeg si at det ikke er snakk om enten eller.

Det er ingen krav i Exi normen som tilsier at man ikke kan designe utstyret slik at man også må ta andre forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet som f.eks. sette begrensninger på åpning av utstyret. Jeg vil derfor si at begge deler gjelder.

Remi

Postet 13:14 - 8.1.2017

Gir mening, takk for svar ! :)