Hei
Jeg lurer på om det finnes godkjente metoder for skjøting av ledere/ledninger (også jord og screen) i EXe bokser eller del EXe del til panel. Hender jo at kabler/ledninger ikke er lange nok når skal kobles til på rekkeklemmer i boks/panel.
Finnes det for eksempel godkjente EXe skjøtehylser?
Er det kun EXe rekkeklemmer som kan brukes (må eventuelt settes opp ekstra mellom nippel og eksisterende rekkeklemmer).
Håper det finnes en grei løsning for dette.
MVH Espen
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Kabler og ledere kan skjøtes under den forutsetning at det ikke forringer kabelens karakteristikk. Det betyr at man må benytte godkjent skjøtemateriell som er anbefalt av kabelleverandør, og at dette må utføres med de foreskrevne verktøy og metoder.
Jeg kjenner ikke til skjøtehylser som er Exe godkjent, men det forutsettes at kabelleverandøren har foreskrevet det benyttede materiellet som en skjøtemetode som ikke forringer kvaliteten på kabelen, og dersom man ikke kan fremskaffe slikt godkjent materiell så må man benytte Exe godkjente terminaler.