ia/ib

Spurt 20:43 - 6.10.2007 av K|Siste svar 5:28 - 22.10.2007 av Forumleder

K

Diskusjon ang ia og ib. ia utstyr kan ha to feil, hva innbefatter to feil?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:28 - 22.10.2007
Med to feil i denne sammenhengen menes det feil i beskyttelse arten. Feks. dersom en zenerdiode skulle gå til brudd regnes det som en feil. Dersom to dioder går til brudd er det to feil, og dermed må det være minimum tre zenerdioder i et zenerbarriere som er sertifisert som i kategorien Ex ia.