Ia/In forhold

Spurt 17:31 - 30.9.2013 av Johan|Siste svar 9:34 - 2.10.2013 av Henning Staff

Johan

Hvorfor skal Ia være mindre enn 8 og In større en 3 på en Ex e motor?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 9:34 - 2.10.2013
Det er IKKE slik at startstrømmen (Ia) skal være mindre enn 8 og nominell driftsstrøm skal være større enn 3 på Exe motorer. Jeg er litt usikker på hvor du har dette fra...

Installasjonsnormen 60079-14 pkt 11.3.1 viser til at motorvernene har en utløsekurve som gjelder for omgivelses temperatur 20 grader og et område på Ia/In forholdet på minst 3 til 8.
Det er altså forholdet mellom startstrømmen og nominell driftsstrøm (Ia/In forholdet) som er mellom 3 og 8. Denne verdien benyttes for å lese av utløsetiden på vernet, for å verifisere utkobling innen kravet på motoren (tE-tiden).