Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dette er et eksempel på at normer ikke alltid går helt i takt, og at intensjonen noen ganger drukner i konkrete tiltak.
Formålet med å sette at bærbart utstyr kun skal bruke gjennomføringer uten "X" i sertifikatet var at en av grunnene til å merke gjennomføringene slik er for liten strekkfastevene.Det betyr at ved å bruke en slik gjennomføring risikerer man at kabelen trekkes ut av gjennomføringen når man flytter rundt på utstyret, og derav krav om at slike gjennomføringer ikke skal benyttes.
Nå viser det seg jo at det er flere andre grunner til å merke gjennomføringer med "X", og da får vi et problem som du påpeker...Dette er tatt hånd om i siste utgave av IEC/EN 60079-14:2014 ved å rett og slett fjerne kravet, men ha fokus på at en gjennomføring skal være egnet for bruken.
Moralen er; Bruk hodet og sjekk hva som gjør at en gjennomføring er merket med "X". Hvis de spesielle kravene er forenlig med bruk i bærbart utstyr så er det ingen grunn til at de ikke skal kunne brukes til det.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.