IEC 60079-14 Clause 9.3.10

Spurt 8:04 - 27.5.2015 av Eric|Siste svar 7:53 - 1.6.2015 av Henning Staff

Eric

Eg har ett spørsmål angående installasjonsnormer IEC 60079-14, Clause 9.3.10. I tredje avsnitt står det følgende: ""Where the equipment is portable only glands without X marking shall be used"". Nå har eg sett på de aller fleste (mener eg) gjennomføringene fra de store (CMP, Hawke, Cooper/Capri), men eg finner INGEN gjennomføringer som IKKE har 'X' merking.. Så då blir mitt store spørsmål: Hva gjør jeg dersom eg skal bruke utstyret som portabelt utstyr? Må eg finne enn passene flensmontert konnektor som eg då monterer direkte i applikasjonen eller andre ""lure"" måter man kan for å tilfredsstille disse kravene? Det virker jo litt rart at det ikke finnes ""noen"" gjennomføringer man kan bruke på portabelt utstyr? *Klør seg litt i hodet her*
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 7:53 - 1.6.2015

Dette er et eksempel på at normer ikke alltid går helt i takt, og at intensjonen noen ganger drukner i konkrete tiltak.

Formålet med å sette at bærbart utstyr kun skal bruke gjennomføringer uten "X" i sertifikatet var at en av grunnene til å merke gjennomføringene slik er for liten strekkfastevene.Det betyr at ved å bruke en slik gjennomføring risikerer man at kabelen trekkes ut av gjennomføringen når man flytter rundt på utstyret, og derav krav om at slike gjennomføringer ikke skal benyttes.

Nå viser det seg jo at det er flere andre grunner til å merke gjennomføringer med "X", og da får vi et problem som du påpeker...Dette er tatt hånd om i siste utgave av IEC/EN 60079-14:2014 ved å rett og slett fjerne kravet, men ha fokus på at en gjennomføring skal være egnet for bruken.

Moralen er; Bruk hodet og sjekk hva som gjør at en gjennomføring er merket med "X". Hvis de spesielle kravene er forenlig med bruk i bærbart utstyr så er det ingen grunn til at de ikke skal kunne brukes til det.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.