IECEx/cCSAus Kapsling

Spurt 12:45 - 6.7.2015 av Henrik Aas|Siste svar 10:38 - 8.7.2015 av Henrik Aas

Henrik Aas

Hei

Er det noen som kan svare meg på om IECEx eller cCSAus legger noe begrensning for bruk av kombinert d/e kapsling?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Henning Staff

Postet 5:24 - 8.7.2015

IECEx benytter seg av IEC normene uten tilleggskrav, noe som i praksis er samme som vi benytter som EN normer i Europa, med unntak av ATEX merkingen som kreves spesielt her i EU.

CSA benytter seg også av IEC normene, men på samme måte som ATEX ved at de gjøres om til "nasjonale" normer. Jeg har lite kjennskap til hvilke tilpasninger de gjør "over there", men det er lite som taler for at ikke også de i praksis benytter samme IEC normer.

IECEx legger altså ingen begrensninger på bruk av kombinasjon Ex d/e annet enn det som står i vår NEK420, og bruk av internasjonale normer også i området til CSA taler for at det et tilfellet her også.

Henrik Aas

Postet 10:38 - 8.7.2015

Takk for svar

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.