IIC vs IIB

Spurt 13:54 - 2.1.2007 av Ole Kristian|Siste svar 7:48 - 3.1.2007 av Ole Kr.

Ole Kristian

Kan en elektrisk varmekolbe med et Ex sertifikat for gassgruppe IIC benyttes i Ex sone med gassgruppe IIB?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Jan

Postet 15:43 - 2.1.2007
Ja det kan den.

Mvh
Jan

Ole Kr.

Postet 7:48 - 3.1.2007
Regnet nesten med det sjøl også. I og med at gassene i gruppe IIC har en tennenergi som er lavere enn gassene i både gruppe IIB og IIA.
Ville bare ha noen til å mene det samme som meg.
Takk for svaret.