Ikke-Ex-sertifisert komponent i Ex-område?

Spurt 20:25 - 28.8.2011 av Geir-K. Tvedt|Siste svar 11:12 - 23.9.2011 av Magda

Geir-K. Tvedt

Har en forespørsel om å montere en ikke-Ex-sertifisert strekklapp tilkoblet en Ex-barriere i Sone 2. Er det riktig at strekklappen ikke trenger Ex sertifisering så lenge den er tilkoblet en Ex klassifisert barriere? Hva må man i så fall ta hensyn til mht. dokumentasjon osv?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Magda

Postet 11:12 - 23.9.2011
Det kommer an på om strekklappen er å definere som en passiv komponent. er den en passiv komponent trenger den ikke sertifisering.
Se NEK 420 EN 60079-14 pkt. 3.5.4